wsx681980
級別: 家園?
![]() |
小弟是初學的 想問下傳送指令MOV 假如我用傳送指令來實現18個按鈕的啟動 之間都是互鎖的 比方說 LD X0 MOV K1 K2Y0 LD X1 MOV K2 K2Y0 LD X2 MOV K4 K2 Y0 LD X3 MOV K128 K2Y0 LD X4 MOV K1024 K3Y0 LD X5 MOV K2048 K3Y0 這上面的都可以到了下面的就不行了 請指教下 LD X6 MOV K4096 K3Y0 這個就沒有輸出了 改成 LD X6 DMOV K4096 K4Y0 也寫不了 請各師傅們指教下 |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽?zhuān)辉乱淮,一周就沒了
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
那是因為FX1S是不可擴展的PLC,最大點數為30點16進/14出。所以,K4Y0時沒有Y16,Y17而出錯。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|