級別: 家園?
![]() |
1,小弟偶爾看過一些老外的電路圖,發現開關電源的輸出(24V+,0V),0V會(huì )與PE相接。 2,小弟又偶爾看過一電路圖中的開關電源的輸出(24V+,0V),0V沒有與PE相接,獨立的。 后來我自己做了一臺機器,我想開關電源的0V與PE相接好,還是不接的好,已經猶豫三個月了……,哈哈,真是害死人啊,請各位踴躍討論此問題,24V電源的公共端到底接了PE好?還是不接PE好?各有什么利和弊?謝謝! ![]() 請各位大俠要舉例說明啊,不要就幾個字,不接地好!接地好! 我們要事例說明,快啊,小弟們期待中……哈哈 [ 此帖被xqx666在2011-08-29 19:23重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
![]() |
不接地為好,不接地為好!一定要接地的機會(huì )少之又少,如果不接地的電源需要接地,三分鐘就可接好一根線使負端接外殼,如果接地的電源需要他不接地,沒三十分鐘還真的搞不好,而且有時會(huì )遇到很多重疊的問題,比如用戶接地不當,電源不良等原因會(huì )造成意想不到的麻煩,我們可以輕易回避這樣的問題,但用戶是沒有辦法這么輕易處理的,再一個重要的是在裝配調試的過程中,如果輸出信號碰到機體,就可能造成不可逆轉的損失,輕則燒線,重則幾十幾百元或上千元一下子就完蛋了。。。。。。。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |