我的Q系列cpu12更換電池以后出現ERR報警,輸入輸出正常,設備暫時沒用,不知道運行之后會(huì )有什么影響?哪位大師能回答一下?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9732 個
工控威望: 8630 點
下載積分: 16870 分
在線時間: 5340(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-07-26
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-17 00:10
使用編程軟件的診斷功能試試。
有兩種可能
1,新換上的電池電壓不足
2,換電池時間過長,導致有些參數丟失,重新寫入參數和程序。