今天工廠里有個設備漏電,設備很簡單就是個稱重機,一個電機帶動皮帶;漏電電壓為200V,當用條導線跟旁邊的一臺設備相碰時會(huì )產生火花,這個明白,但是為什么同時電機也會(huì )停轉一下,為什么,請指導,謝謝~~~ |
---|---|
|
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
![]() |
應該是電機出現壓降,可以用儀表測量時做一下試驗。由此也可以看出,你的電氣保護很不完善,至少機械和電機沒有接地,有很大的接地電阻,又或者是選擇保護的斷路器,熱保護等元件失靈,不知道是不是選擇過大,甚至沒有保護。這樣才能解釋為什么漏電這樣嚴重還能運行。這種情況很危險,希望注意。接地是必須的。! |
|
---|---|---|
|