pxh8848
級別: *
![]() |
大家好,我要用三菱QPLC加QD75來控制電機給高沖送料,請問如何讀取編碼器角度(270-90度為送料角度)并寫入QD75,比如270-90度要送料長為100MM,那么270-0度就只送50MM,意思就是要對應編碼器角度來控制伺服電機,請各位前輩指點指點,謝謝! |
---|---|
|
一天賊忙
級別: 略有小成
![]() |
那個模塊好像也只有一個零信號接入編碼器反饋(集電極開路的),沒有AB相的,所以你的這種控制方式想通過編碼器讀取角度,好像有點難,是不是能用OP配合脈沖發送量來計算角度位置,或者選個有差分輸入的Q模塊(不知道有沒有),可讀取AB相的,來讀取編碼器位置計算角度。 沒用過那個QD75,以上胡說八道,僅供參考。 |
|
---|---|---|
|
一天賊忙
級別: 略有小成
![]() |
不知道你的設備是怎樣的工藝,為什么要求通過編碼器來讀取角度,一般做運動控制,初始時設置個零位并歸零,每次就以發送的脈沖量來計算角度或者位置,沒有必要通過編碼器的。 |
|
---|---|---|
|
一天賊忙
級別: 略有小成
![]() |
不大懂,你的沖床用伺服還是送料機用伺服?沖床轉角度和送料是兩個電機分別控制,還是轉角帶動送料?確定起始位置(第一次啟機時需找零點),確定角度對應脈沖數,確定送料距離所對應的脈沖數,確定轉角和送料的對應關系,剩下的就是編程的東西了!案咚贈_床送料機”我沒見過,也沒有例子 |
|
---|---|---|
|