ufo6363
級別: 家園?
![]() |
我公司現在用的7臺變頻器,前6臺用來壓銅線[就是壓成一個形狀]】經過這6臺機器壓完才能完成成品。最后一臺變頻器用來收線。。工作時序為;;一個主電位器控制主變頻器速度,然后每臺機器中間都設有張力電位器,給下一級的變頻器。也就是說中間設有5個電位器用來調節線速和主機保持一致的,F在的情況是機器不穩定,擺桿的電位器不穩定,時起時落的。。大家誰還有什么好的方案?刂7臺聯動的,還要有點動控制。7臺速度是不一樣的,一臺比一臺快 |
---|---|
|
ufo6363
級別: 家園?
![]() |
我說的都是投入應用了,但是很不穩定;5樓,上級并沒有給下級電壓信號,完全是靠張力電位器來調節的。 |
---|---|
|
ufo6363
級別: 家園?
![]() |
謝謝樓上所有的朋友了,這個是以前的工程師設計的。我現在接手搞的也不是很明白,線路并不像你們說的帶有PID調節。。變頻器用的是深圳正川的。第一臺式主機,主機實現調速,后面的從機都是靠張力電位器調節的。還有變頻器所有的485全部都連接起來了,但是參數上都沒有調用。。搞的我頭疼啊。。。所以才想開貼問下大家都有什么方案,還有前6臺壓銅線的變頻器在工作的時候并不是同步的,而是一臺比一臺快一點,靠得就是張力電位器調節輸出平穩的 |
---|---|
|
ufo6363
級別: 家園?
![]() |
回19樓,問題正如你分析的那樣,當初為了省錢,如今機器用了幾年了,問題就不斷的出現。?刂坪芎單,,其實這機器是要求精度的,速度不一樣,壓出來的銅線誤差大,要求在5絲以內的誤差 |
---|---|
|
ufo6363
級別: 家園?
![]() |
雖說雜牌不錯,但是PID還是有的。。收線也是用變頻,只是馬達小點而已,主輪轉,私服馬達來回移動。不過收線效果不用說了,亂得一沓糊涂啊。。。 |
---|---|
|
ufo6363
級別: 家園?
![]() |
今天又搞了一個中午,加速時間我設10秒。。在不開機的情況下調節張力電位器,當然張力電位器都在同一個高度調節的,使頻率一臺比一臺大一點,但是開機就完全是兩個效果,按道理講這樣調整的話開機后收線應該會(huì )平穩的,F在是開機張力輪有的往下掉,有的往上升。然后我又調整了聯動比。還是不理想。上下限也做了調整。。 |
---|---|
|
ufo6363
級別: 家園?
![]() |
準備改設備。主電位器控制主機,然后就是讓主機發送模擬電壓給下一級,但是有個問題張力電位器反饋接哪里? |
---|---|
|
ufo6363
級別: 家園?
![]() |
卷線沒有問題,用電磁離合器,垃圾的變頻器,今天看了下說明書,只有簡單的PID控制而已 |
---|---|
|
ufo6363
級別: 家園?
![]() |
今天中午調試的基本穩定了。主要就是調節張力電位器的電壓,和聯動比。 |
---|---|
|