現象:將正常運行的機器的程序下載到新的機器,觸摸屏上很多數據都沒有,啟動停止動作正常,模擬量模塊沒有輸出。且一運行模擬量模塊就量ERC紅燈。把I/O表和特殊模塊重新設置也是一樣,F手上有兩個CPU,但是相同的程序下載進去出現的故障現象不一樣。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8307 個
工控威望: 10441 點
下載積分: 21245 分
在線時間: 3114(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-07-27
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-20 19:01
可能你的這個程序的模擬量擴展模塊,需要用編程軟件設置,不是編寫在程序里面的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8307 個
工控威望: 10441 點
下載積分: 21245 分
在線時間: 3114(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-07-27
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-21 09:26
引用
引用第5樓今夜有雨于2011-11-20 20:43發表的  :
版主,我將要下載程序的機器的模擬量模塊放在運行的機器上是沒有問題的,能正常運行。

那就直接證明了  你的這個程序的模擬量擴展模塊,是用編程軟件設置的,不是編寫在程序里面的。
3樓  發表于: 2011-11-22 09:05
引用
引用第9樓今夜有雨于2011-11-21 15:51發表的  :
版主大概是沒明白我的意思,我說的意思是將有問題的機器的兩個模擬量模塊AD041-V1和DA08V裝到正在運行的機器上不需要經過任何設置就能正常運行。

早明白你的意思了。而你沒有明白我的意思。
只要你的任何一塊新換的 模擬量模塊   ****地址設置正確****,換到正常的機器上,都可以正常運行的。

因為你的能正常運行的機器上的  ---模擬量控制程序 --- 是用 --- 軟件***設置***  --的,  而   --- 不是用軟件***編寫在程序***  --  里的。

這臺本子沒裝OMRON的軟件,否則截圖給你看,估計你就明白了。
4樓  發表于: 2011-11-23 18:51
我這邊可能因為河蟹原因,開始封鎖網絡(luò )了。為了回答你的這個問題,專門抓圖,模擬量模塊的設置。[不是編寫在PLC程序里面的]



可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。