      各位 同仁
        請教一下
        120平方的線 能帶 160KW的抽風機嗎?
        控制室與電機之間距離為50M  變頻器啟動
               走橋架
        我認為線有點細了  
   各位大俠認為呢?
飛躍自動化
千萬富翁就是這樣形成的
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 435 個
工控威望: 267 點
下載積分: 1044 分
在線時間: 509(小時)
注冊時間: 2010-11-26
最后登錄: 2025-06-16
查看飛躍自動化的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-04-24 21:37
正常120平方的國標線來說帶動160KW的抽風機是可以了,三相平均下來,每一相所承受的電流大小是足夠了