樓主  發表于: 2012-06-25 10:37
三菱FX1N40MT的程序讀出來,再輸到三菱FX1S30MT里面可以用嗎?哪里需要改動嗎?謝謝各位大俠啦!
虛心使人進步,學無止境!
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1071 個
工控威望: 1236 點
下載積分: 18533 分
在線時間: 293(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-07-26
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-25 11:49
這要看程序中用的點數是否超過了FX1S的點數范圍。如果沒有變更類型就可以,否則要修改程序。FX1S與FX1N的內部繼電器不一樣,停電保持也不一樣。這個在類型變更時會(huì )有所提示
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。