我想用FX1S-30MR-001接交流220電機,功率為2.2KV,請問PLC和電機之間要加繼電器和交流接觸器嗎,還是可以直接電源\PLC\電機串聯就可以了 |
---|---|
|
始終如一
級別: 工控俠客
![]() |
PLC肯定不能直接接電機,電機需有接觸器帶動,PLC帶動接觸器 |
---|---|
|
烏龜船長
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
都是二把刀的老師教出來的,FX的輸出又可以直接220V的,教材也有直接驅動一個220V燈泡,結果以為電機換燈泡就行了。 |
---|---|
|
hexiangjiang
xiangjiang
級別: 略有小成
![]() |
PLC應能帶觸點能允許的電流的負載。要加保護。 |
---|---|
|
hexiangjiang
xiangjiang
級別: 略有小成
![]() |
2.2KW顯然已超過觸點允許的電流。要加接觸器。 |
---|---|
|
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡(luò )英雄
![]() |
樓主編程都會(huì )了,基本接線還沒搞清楚,如果只是故意做這個試驗, 答案也是可以的,取PLC三個獨立輸出繼電器接點和COM點來取代接觸器的三個觸點,呵呵,電機是可以動作,不過PLC可危險大了。也是不可取的。建議樓主不要這么做,還是在PLC輸出端接個接觸器,接觸器控制電機。 |
|
---|---|---|
|