當變頻器啟動電機后,計算機的屏幕會(huì )出現橫紋或雪花
求解決:當變頻器啟動電機后,計算機的屏幕會(huì )出現橫紋或雪花,是什么原因,工控機,plc 模塊,均單獨接地,變頻器也單獨一個地,動力線和信號線以分開
只要變頻器輸出,我監視的程序數據直接沒變化,停止就通訊正常
yxoht
努力就行
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1685 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2009-03-31
最后登錄: 2023-05-21
查看yxoht的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-06 20:48
變頻和PLC離遠點,最好線路能夠強弱分離,還有連接變頻和PLC 的信號線最好用屏蔽線,并且在變頻側接地