樓主  發表于: 2013-01-05 14:24
大家好。
我這里有臺設備,用ssnet通訊控制MR-J2B的伺服放大器。
今天出現了設備一上電就不斷抖動的現象,聲音很大。響3秒左右就52報警了。
放大器、伺服電機乃至線纜都一一更換過,一直是這種現象。
不過把控制線拔下來,再上電就沒這情況。
有遇到過的請講講是什么原因?謝謝。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1071 個
工控威望: 1236 點
下載積分: 18533 分
在線時間: 293(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-07-19
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-23 14:02
有可能是機械的某些地方不順,卡住,松了鑼絲調一調機械運動部件。還有就是伺服電機與控制器之間的聯接線是否斷了,接觸不良等等?
相互交流。。。。相互學習。。。。使技術更上一層樓。。。。