FX3U PLC的輸入端NPN型光電 能否一部分采用自身的24V電源,另外一部分采用外部開關電源24供電?我覺得應該是可以的,只要不將電源的負極相連,就不會(huì )出現PLC本身的24V電源與外部開關電源的24V并聯的情況,請高手指點下,謝謝
采用自帶的24V電源供NPN型光電,S/S端接本機的24V,,其它NPN型光電的棕線接外部開關電源的24V+,同時還要接到S/S端,才能形成回路。
john42tw
級別: 網絡(luò )英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1300 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 56139 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-07-28
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-30 08:31
不建議如此使用 容易造成誤接