久久人妻少妇嫩草av无码专区,亚洲自偷精品视频自拍,东北少妇不戴套对白第一次,亚洲中文字幕无码日韩精品

wangfuwang
下崗農民
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 523 個
工控威望: 1000 點
下載積分: 2151 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2007-09-06
最后登錄: 2025-07-12
查看wangfuwang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-09 14:12
斷路器與熱繼電器都是過流保護元件,
斷路器過流時能在一瞬間跳開切斷電源,
熱繼電器是元件長時間過流,導致發元件發熱跳開,但在實際使用中發現也能瞬時跳開,
請問斷路器能不能代替熱繼電器
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-10 08:49
熱繼是和接觸器配合使用的,功能不同,否則要那么多種元器件干嗎