![]() 這部分控制我不太懂,請各位師傅指教一下,能否給我講一下怎么做! 各位老師,大家好,我是初學PLC及伺服控制,因為只需要做最簡單的正反轉,及幾段無精度的位置控制,所以,不需要學的很深,自己也買了3UPLC及MR-4J4-20A放大器及電機,現在,光自己學,感覺壓力很大,沒有頭續,自己按說明書接線,是報警,因為附圖中控制部分不會(huì )接線,沒有接,所以,肯定不行,這部分我看不明白怎么去接線,大家可否給我講一下這部分是怎么去接線的,DC24V電源我也買過了,沒敢接上,怕把放大器搞壞了。 再此,先謝謝大家了。 |
---|---|
|
andy_gao
級別: 略有小成
![]() |
控制部分不接線也沒關系的,控制部分不接只是說電機不會(huì )轉,你可以根據報警代碼,來調整驅動器的參數。 比如伺服使能信號始終有效等,只要伺服編碼器鏈接上了,現在有報警,確保接線和這張圖一致的話,應該設置下參數就可以 |
---|---|
|
andy_gao
級別: 略有小成
![]() |
哥們,左邊的注4,學習的話急?梢圆唤,伺服ON可以通過參數一致使能,所以也可以不接。右邊的注4是報警輸出,是個常閉信號,當沒有報警時有一個輸出,圖上是控制的繼電器RA1,RA1的常開點接到了伺服驅動的主回路中,我覺得你現在的主要是把伺服驅動的一些參數設置對了,沒有報警其他的問題都好解決了 |
---|---|
|