現有好幾臺電加熱設備用的是三相加熱管,萬用表2M檔測量絕緣電阻值為無窮大,但是一通電外部總電源漏電開關就跳閘。 現在我想請教的是,在不用空氣開關替換總電源漏電開關和加熱管的情況下還有其它方法沒?? 現在安監管控嚴!車間必須配備漏電總開關!現在為這加熱漏電問題己經煩悶! 還望路過的高人出出注意!謝謝。! |
|
---|---|---|
|
彭萬生
級別: 工控俠客
![]() |
總漏電開關可以選擇100到200MA的漏電電流,動作時間也可以選擇大于0.03秒的,盡量不要用100MA電流以下的!單路可以選擇漏電流小點。直接連接負載的才考慮30到50MA漏電電流。如果設備類型多臺數也多,建議每臺設備單獨接漏電開關,不要連接地線(即設備外殼保護地線),因為總地線接頭一旦銹蝕、電阻增大,一臺設備漏電,會(huì )導致所有連接在該地線網絡(luò )上的設備帶危險電壓,而本機不漏電的漏電開關卻不會(huì )跳閘保護。! |
---|---|
|