久久人妻少妇嫩草av无码专区,亚洲自偷精品视频自拍,东北少妇不戴套对白第一次,亚洲中文字幕无码日韩精品

taiwan_kkk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 180 點
下載積分: 37927 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2014-07-19
最后登錄: 2018-10-21
查看taiwan_kkk的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-06 22:36
請問FX2N-80MR線路接法


我有三個按鈕開關(沒有燈)

三個燈+一個三個燈

那我要寫

X1----Y1(第一個燈亮)

X2---Y2(第二個燈亮)

X3---Y3(第三個燈亮)


再來

X4跟X5跟X6各別代表三色上的第一個燈第二個燈第三個燈
我該怎麻接?

我看不懂PLC上的24V跟COM該怎麻跟我的按鈕互接怎麻跟燈號互接

感謝...

還有就是X接點那邊的COM要跟Y接點的COM互接嗎?


我這邊采用的是110AC接L跟N

實體圖FX2C-80MR


[ 此帖被taiwan_kkk在2014-08-09 10:14重新編輯 ]
taiwan_kkk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 180 點
下載積分: 37927 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2014-07-19
最后登錄: 2018-10-21
查看taiwan_kkk的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-09 10:14
引用
引用第2樓weik_wang于2014-08-07 09:37發表的  :
第一次回答別人的問題,不知道對不對?

抱歉我應該給80MR的型號才是

80MR有一個S/S接點

假使我三色燈跟一個單色燈都是吃24VDC的話

我還需要外部電壓供給燈嗎?

還是能直接從PLC內部供電給燈號使用

------------------------------
PLC上的接點來說

X接點兩側的線路哪一邊為0V哪一邊24V

在Y接點的兩側來說哪一邊為0V哪一邊24V