變頻器接電機,接線都正確,但是電機反轉,什么原因?變頻器是FR-E700系列的,一臺機的電機正轉,另一臺卻反轉了,什么情況呢?接通STF端子的
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1071 個
工控威望: 1236 點
下載積分: 18533 分
在線時間: 293(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-07-22
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-25 19:19
這個要設置變頻器內部的參數。如果只是調換變頻器進出線是改變不了方向的。