nckdzcb
級別: 略有小成
![]() |
各位大神好,我想咨詢兩個問題: 1:松下1.5KW的伺服因為功率較大,需不需要外加哪些安全保護措施,比如終端能耗回聲電阻什么的,聽銷售說前端也要加個保護的什么東東,到底需不需要? 2:因為380V和220V電費不一樣,而我這個案子用到一個松下1.5KW伺服和一個普通三相380電機,如果伺服用家用220V電有沒有更省電費? 謝謝! |
---|---|
|
hmilydyk
自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
級別: 家園?
![]() |
電源 L1 L2 L3加入前加入濾波器 輸出 U V W接入電機前加入濾噪器 放大器接入剎車電阻 以上個人經驗 |
---|---|
|