PLC要和工控機和觸摸屏連接起來,有些PLC 的CPU只有一個RS232或者是485的連接口比如CJ2M,如果有它和觸摸屏連接,那和工控機就要用特殊通訊模塊了,比如EIP21 ,但是我看在連接的時候都是中間通過一個陸由器,然后工控機的通信線連接到陸由器上。 如果這樣子,不要EIP21,直接用CPU上的RS485和陸由器連接,然后在由陸由器分配,連接到工控機以及觸摸屏,那就少買了一個EIP21,不知道這樣可以嗎? |
---|---|
|
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() |
不可以,游戲規則是:一主多從,不能多主一從。。。 |
|
---|---|---|
|