一個工廠,主電源是一個交流接觸器,通過一個剩余電流漏電保護器控制,幾個三相空氣開關分幾路供電,零線基本是全車間共用,現在是隨便哪里漏電,就全廠跳閘,大家認為改哪種漏電保護好呢? |
---|---|
|
wul2.4g
級別: 工控俠客
![]() |
我司就是采取樓主的2號方案做的,第一種方案只能說有效果,但偶爾也動作的! |
---|---|
|