久久人妻少妇嫩草av无码专区,亚洲自偷精品视频自拍,东北少妇不戴套对白第一次,亚洲中文字幕无码日韩精品

huamantang
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 339 個
工控威望: 545 點
下載積分: 1835 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2025-07-24
查看huamantang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-18 20:20
    目前有一臺設備,漏電開關偶爾會(huì )跳閘,已經排查了部分220的線路,可是還是會(huì )偶爾調一下。除了逐一排查線路外,有其他的檢查手段嗎?
  已經排查了線路,沒有發現明顯的破皮,現在把總開關換成斷路器,各個部分分開接漏電斷路器,后續觀察到底是哪部分跳電,繼續排查,感謝各位的踴躍發言。獲益良多
[ 此帖被huamantang在2017-09-20 11:39重新編輯 ]
yang888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 101 點
下載積分: 464 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2015-08-26
最后登錄: 2018-11-16
查看yang888的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-20 21:58
零線和地線供應就會(huì )跳閘
yang888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 101 點
下載積分: 464 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2015-08-26
最后登錄: 2018-11-16
查看yang888的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-28 21:26
漏電開關負載電流過大也會(huì )跳閘,接觸不良也有可能,建議換一個,零線和地線共用也會(huì )跳閘。