有一套加油站設備,控制柜和現場設備距離100M左右,現場的溫度,壓力變送器和PLC模擬量模塊之間要加什么東西防干擾嗎,30KW和37KW變頻器之間要加什么樣的輸出電抗器?有什么其他細節要注意的嗎?
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1266 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-25 07:15
肯定要用隔離安全柵了,電流信號的,100m問題不大,屏蔽導線選大一個規格。