aierjet
級別: 探索解密
![]() |
各位大神有沒有 327641229@qq.com PS:有比較全面的標準規范書籍也可以推薦下 [ 此帖被aierjet在2018-01-10 20:54重新編輯 ] |
---|---|
|
njshenxian
級別: 略有小成
![]() |
《10KV及以下變電所設計規范》、《35KV~110KV變電所設計規范》、《低壓配電設計規范》、《民用建筑設計規范》(電氣部分)、《火災自動報警系統設計規范》、《建筑物防雷設計規范》、《3~110KV高壓配電裝置設計規范》、《通用用電設備配電設計規范》、《電力工程電纜設計規范》、《爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范》、《建筑照明設計規范》、《民用建筑照明設計規范》、《住宅設計規范》《石油化工企業設計防火規范》等等,總的來說,常用的有60多種以上,所列舉的只是最常用規范,還要注意: 1、用最新版本的設計規范 2、有些規范涵蓋的范圍很廣,做電氣的只要重點使用電氣方面的就可以了,不一定全部的了解 如有其它問題,歡迎繼續追問! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
njshenxian
級別: 略有小成
![]() |
非標的意思不是不遵循電氣機械安全等等的規范,而是這個設備的功能不是通用的,它的功能是屬于定制的。舉個例子,如機床,這個就算標準化的設備,雖然可能設計各不相同,但是執行的功能是有標準的,任何用戶買了去都可以用那些功能的。有些設備就不行,屬于客戶需求定制功能的,換一家客戶,就是廢品,因為這個功能他們用不著或者不夠用。 規范的公司的設計不是簡單的,首先是系統分析,看看公司能不能做,有些公司技術力量不夠,業務部門要做,技術部門也會(huì )去否決的,畢竟術業有專攻,老板要做的話,老板你再招這方面的技術人員。能做了,系統分解,工藝、機械、電氣配合,工藝先提出流程和功能要求來,例如,馬達氣密檢測時候,工藝給出什么位置什么時候向缸內打壓什么介質保持多少時間,然后把這個技術要求發給機械和電氣去選型和設計,如果后面出了什么問題,工藝是要倒霉的,你的系統分析出問題了。后面的進度推進什么的是項目經理的事情了。 一般的公司嘛,電氣機械自己憑經驗去設計去,出問題了,互相去扯皮。哈哈哈 |
---|---|
|