久久人妻少妇嫩草av无码专区,亚洲自偷精品视频自拍,东北少妇不戴套对白第一次,亚洲中文字幕无码日韩精品

泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2327 個
工控威望: 2561 點
下載積分: 11829 分
在線時間: 923(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-07-22
查看泰山之石的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-02-26 08:48
有一臺電熱爐,使用的是380V的交流電,原來使用的是空氣開關,因安檢要求使用漏電斷路器開關,更換正泰的100A 的。設備沒有使用零線。只是從漏電開關輸出380V的3相電源接入設備。開始設備接地,開機正常當設備加熱一半加熱管投入后出現漏電開關跳閘。檢測加熱管沒有短路及漏電現象(萬用表測量加熱管與設備接地)。于是將設備的接地線拆除后設備還是在原來一半加熱管投入后跳閘。請問是什么原因(是否漏電開關接線不對,還是加熱管有問題)加熱管是裸露式電熱絲形式的。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5291 個
工控威望: 7517 點
下載積分: 161548 分
在線時間: 3239(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-07-23
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-26 11:11
1、無論如何接地線不要撤除,而且設備機體與地之間也不是絕緣的;
2、三相三線漏電開關:要看三相是否平衡(先用空氣開關供電,測量運行時的三相電流);加熱管絕緣如何做的?
3、三相四線漏電開關:不接零線起不到保護作用,接了零線跳閘看加熱管是否存在漏電情況(加熱時的漏電)。