隨風葉落
級別: 正式會(huì )員
![]() |
我手里有一款FX3GA-40MT PLC,現在需要做兩路485通信,怎么才能實現?PLC上面我已經添加了一個FX3G-2AD-BD模塊! |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
本來可以FX3G-CNV-ADP + 2個 FX3U-485ADP-MB 但是,FX3G-CNV-ADP 與 FX3G-2AD-BD 占用同一個插口 要么你把FX3G-2AD-BD 換成FX2N-2AD 樓主留言:我把FX3G-2AD-BD換成了FX3G-485-BD,在右側連接了一個FX2N-2AD,浪費了一個模塊 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|