maozg0725
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]() 兄弟們,咨詢個PLC和光電傳感器觸發的問題 |
---|---|
|
不習慣ta
級別: 探索解密
![]() |
(上訴情況做擋板意義不大)首先得看是什么樣的工件,比如說是方體類的,弄個標志位,當來料時傳感器上升源觸發時標志位置一,標志位為一時,延時0.8秒翻轉,翻轉完成時標志位清零,當標志位置一傳感器有檢測到信號機器暫停,信號脫離時繼續運行 樓主留言:哥,皮帶不能停下來,要一直不停的流動,有沒有其他的好的想法? |
---|---|
|
不習慣ta
級別: 探索解密
![]() |
皮帶不能停下來就不停皮帶啊,按照剛剛的方式,只停M2電機就行了 但是我得問一下你 這有什么意義么?現場就算停了M2電機 工件還是會(huì )一直傳送過來的啊 樓主留言:假如兩個工件過來時的距離比較近,第一個工件觸發傳感器后0.8S到末端,然后M2動作,把工件翻轉,但下一個工件過來時觸發了光電傳感器,但沒有辦法激活定時器的0.8S,因為第一個的0.8S還沒有到時間,第二個工件到流水線末端時就不能觸發M2動作了,兄弟們有沒有什么好的思路來解決下? |
---|---|
|
不習慣ta
級別: 探索解密
![]() |
這很簡單啊,再加一個定時器專門針對前一個定時器工作時來料觸發不就行了?但是要注意考慮情況,有沒有可能沒翻轉完工件就到位了 樓主留言:兄弟,搞個梯形圖讓看看 |
---|---|
|
不習慣ta
級別: 探索解密
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 必須保證 翻轉完成時 第二個工件才到達位置 樓主留言:我試試先,謝謝兄弟了。 |
---|---|
|