lulihe
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 馬弗爐12kw,380v單相,變壓器+可控硅。 控制器儀表電路接了零線。這樣的線路怎樣選擇漏電保護。 |
---|---|
|
windstone
級別: 探索解密
![]() |
![]()
樓主的電路沒問題,圖中馬沸爐采用可控硅調壓,高頻諧波成分較多,高頻漏電流也相應較大,估計是選用的漏電開關動作電流太小,漏電開關處于臨界動作狀態出現無規律跳閘,普通漏電開關的動作電流大多數為30mA,也有50mA,100mA的,甚至還有些是多檔可調的,你可以換大一檔試試看。 |
---|---|
|