樓主  發表于: 42天前
圖片:
圖片:
圖片:
信捷plc,做拋光設備,需要多段絕對定位,位置等于設定值就定位完成,觸發下一段定位,可能是掃描周期原因,會(huì )出現執行不了下一個drva指令,上一段正向,下一段反向就能立即執行,如果下一段還是正向,那就要加0.2s延時(有十多段定位,累加時間太長了),請問要怎么解決?
[ 此帖被linzm0238在2025-05-23 12:12重新編輯 ]
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1304 個
工控威望: 2010 點
下載積分: 2332 分
在線時間: 1027(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-07-03
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 41天前
同一個定位輸出軸  觸發間隔要大于1個掃描周期 哪家品牌都一樣 有些支持軌跡規劃 連續定位的是可以