俗話說,人在江湖走,哪有不學壞? 雖然我不是專業搞技術的,我的本職是銷售。但時間長了,也學了不少歪門邪道的東西。 我這里定義的歪門邪道,就是書上學不到的邪門招式。 ![]() ![]() 其實學壞很快的 ![]() 應用一:交流電源的PLC當直流電源的使 FX1S-30MR-001 這個機型是交流供電的 有的特殊場合需要直接供電的。 比如某些電壓不穩的工廠,很容易把PLC的開關電源沖擊損壞。 這時需要訂貨FX1S-30MR-D 可是,-D的機型不太常用,訂貨麻煩,價格也比-001的貴。 FX1S,FX1N的可以這樣做 從PLC的 COM處接開關電源的負極 從PLC的 24+處接開關電源的正極 同時L,N千萬不要接線。 OK,POWER燈亮了,可以用了。 三菱公司的設計人員應該直接把-001改成交直兩用的多好。還生產-D的多此一舉。 最好在外部正極處連接一個保險絲,根據說明書上說的PLC功率計算一下電流量。以名直流電源過大損壞PLC。 FX2N由于電路不一樣,直接這樣接電源燈不亮,需要對內部電路作一定改動 也就是把兩根線切斷然后換到另一處。 |
|
---|---|---|
|
weiwxsir
知足者常樂(lè )
級別: 略有小成
![]() |
站長真是太厲害了,把我們做維修的招都給學到了。 我這樣搞過FX2的,是一下子接了+24v, +3.3v, +5v暫用, 后來,買了個芯片及效應管換后電源就OK了! 還真沒想到只接 +24v就可以了,到時候試一下了! 高招。。。。! 頂。。。。! ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
weiwxsir
知足者常樂(lè )
級別: 略有小成
![]() |
我感覺www.ICPDF.COM這個網址還不錯,注冊一下,有一些電子資料還可以查得到,PDF格式,挺好的,有興趣可以看一下。 ![]() |
---|---|
|