久久人妻少妇嫩草av无码专区,亚洲自偷精品视频自拍,东北少妇不戴套对白第一次,亚洲中文字幕无码日韩精品

漫步小城
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看漫步小城的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-10-08 15:01
現在有一個國產編碼器,輸出口有+5V,0V,A,A-,B,B-,Z,Z-和屏蔽線,接到Fx2n64MT PLC用來檢測電機的轉速,請問大家PLC輸入端該如何接線?謝謝!
mcl66666
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 211 點
下載積分: 2837 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2007-11-26
最后登錄: 2025-07-11
查看mcl66666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-10-08 17:50
你這是差動式編碼器,一般PLC內建是不支援的,須另買模組.但永宏FBs-XXMN應有支援.