我有一次在修理氣動打標機時,當時一只手放在打標機的鐵殼部位,另一只手放在放置打標機的鐵桌上(打標機和鐵桌有絕緣墊子隔著)突然感覺到手被針扎了一下,同時感覺到心臟停跳了一下,同時聽到漏電保護器"吧嗒"一聲.那次真得是電爽了一下.
現在想想,設備接地真的太有必要了.
工控朋友們是否有過類似經歷?
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡(luò )英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1223 個
工控威望: 6798 點
下載積分: 9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2008-05-17
最后登錄: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-19 21:56
輕微的觸電我接觸過,電嚴重的我就看那次我一同事晚上包膠布把手包進去了,結果電了好大的泡,還有一次在工地上,經常私拉亂接,有次我監督我一個同事操作正在把兩根線接在變壓器下端 隔離開關上端了,結果可能因為弧光短路,當時就就覺得腦袋耳朵翁的一下,至少1分鐘眼睛看不到東西,等看到東西時候羽絨服被甭了好多小洞,通過那次,我看見只要超過100A的斷路器就怕,容量小的要接合適容量的斷路器,      


以前剛畢業的時候我一同事說電筆萬用表不準,經常用手背去碰看是火線還是零線.,牛人,至于我,我就完了,我以前在車間做維護,因為天氣干燥外加是塑料制品車間,搞的手摸哪里都有電,不敢伸手了.

至于我親身被電的嚴重的是不是220V也不是110V,而是靜電.聲音很大,我差點暈過去.
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。