jian731019
級別: *
![]() |
請問有沒有高手指導下,三菱PLC的FX2N系列的壽命是幾年? 我們使用三菱的PLC有十幾臺這樣的設備,2003年購進的,從去年開始,PLC接二連三的損壞,這已經是第四臺了,故障大概相似,PLC故障指示燈閃爍,有時候能與計算機通訊(軟件GX developer),用軟件監控故障,錯誤混亂,什么指令錯誤,什么內存錯誤,什么電池錯誤都有(變來變去),有時候直接就直接無法與計算機通訊了。有時候,斷電再開啟能正常工作一個階段,而不放在設備上運行,只通電,能堅持的時間比較長。 電控箱內溫度大概是40-50度左右,PLC型號都為FX2N-128MT,外殼標記MADE IN JAPAN. 請問有沒有高手碰到過類似的狀況,分析一下是什么原因,多謝。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
淡定淡定! 作為在現場發現故障的見證人,樓主掌握的肯定是第一手資料,樓下大家也是根據您描述的現象來猜測和分析。 如果樓主認為并非電池的原因,那么請再多舉例說明。例如您以前出現故障的三臺PLC是怎么修復的,直接換了新的?例如您在辦公室接電運行了多長時間呢?您也說了,電池指示燈都沒亮,但是內部電池的報警位卻動作了,這說明什么? [ 此帖被sjm213在2009-06-21 13:08重新編輯 ] |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
1. 請問新更換在設備上運行時正常的嗎? 2. 設備上原來的PLC是同一批次生產的?莫非樓主中彩了? 這樣的情況比較少見,望daizhi兄跟蹤! 建議樓主聯系設備制造商和三菱售后到現場分析,并歡迎樓主將結果在該貼公布! |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
那就只把這個問題反饋給他,讓他來幫助解決! 聯系三菱代理總是容易實現的吧。 我懷疑你向設備制造商反饋了,他也拿著問題去問日本三菱了。 ![]() |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
歡迎樓主繼續公布當前的狀況! 出現您的這種狀況真的不好解釋。 通過您描述的工作環境情況來看,我現場使用的PLC工作環境要惡劣的多,灰塵、震動兼而有之,卻一直運行正常。 ![]() |
---|---|
|