tangwang
級別: 略有小成
![]() |
錯誤代號列表[錯誤代號6402] 適用機型 FX系列PLC ===================================================================================== 錯誤代號(D8064) 6402 錯誤信息 參數錯誤 LED狀態(RUN) OFF LED狀態(PROG.E) 閃爍 PLC運行狀態 STOP 診斷時間 當改變程序時(STOP). 當傳送程序時(STOP). 電源接通. 電源接通時初始化STOP至RUN的設置. 錯誤現象及原因 內存容量設置錯誤 解決方法 停止可編程控制器,選擇參數模式,設置正確的數據. |
---|---|
|
tangwang
級別: 略有小成
![]() |
更改PLC參數設置后,再上電又恢復原來的數據,不知原因到底出在哪里?另外的一臺修改參數后已經恢復正常 |
---|---|
|
tangwang
級別: 略有小成
![]() |
沒有格式化PLC的內存這一欄,請問你用的什麼軟件,只有清除PLC內存 |
---|---|
|
tangwang
級別: 略有小成
![]() |
已經修好,該PLC在廠里的電腦上不能恢復,回家后在我的電腦上恢復后可以正常使用,具體的原因我還不清楚.謝謝各位老師的指點 |
---|---|
|
tangwang
級別: 略有小成
![]() |
都是直接的電源線和編程電纜,故障原因我至今也沒有想明白,后來在兩臺電腦上都能使用.參數問題,其中一個PLC在廠里的電腦上就是不能恢復默認值,一上電又變回去了 |
---|---|
|