圣佬大
級別: *
![]() |
我公司一臺FX2N-80MR-001三菱PLC,無擴展模塊,故障情況是POWER綠燈亮,CPU-E紅燈亮 運行開關在RUN位置,檢查電池電壓3.7V正常,PLC自身提供的24V也正常。而測試所有的輸入點 ,居然輸入狀態指示燈都不亮。用通訊線與電腦聯機,顯示出錯無法連接。偶爾較長時間斷電再上電, PLC能夠正常,正常時PLC可運行,輸入輸出工作正常,指示燈都正常顯示,和PC的通訊也好了,但 斷電再送電故障又同前述。 拆開外殼檢查無插口松動,外部排除短路過流故障。請高手指點該故障,怎樣維修。謝謝大家! |
---|---|
|
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園?
![]() |
我也碰到這種情況。。。 軟件監控好像是看門狗出錯 |
---|---|
|
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園?
![]() |
好像是掃描周期出錯了。。?撮T(mén)狗自動鎖住,去年碰到的問題。。直接叫三菱公司去修了 |
---|---|
|
a285794003
級別: 略有小成
![]() |
這個現象我發現過好幾次了。不過都是軟件問題!QQ:285794003 |
---|---|
|
riveryansb
級別: 探索解密
![]() |
我們單位有一臺三菱FX2N-64MR的故障和你描述的一樣,后來直接更換了一臺新的程序,然后將原來的老程序下載下來,重新傳入PLC就好了。 |
---|---|
|
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
![]() |
我以前已碰到過類似的故障,我是先把程序保存,再格式化PLC內存,在將程序寫入,故障就沒有了,不知道你們試過沒有 |
|
---|---|---|
|