我想問一個間接尋址的問題! 通過&建立指針通過*就能讀取間接地址的數據這個我理解?墒俏蚁胪ㄟ^(guò)間接地址寫入數據為什么不行呢? |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
回689樓: 200用EM277通訊模塊。將400設置為主站進行硬件組態。 [ 此帖被wwcwwc在2010-02-26 12:32重新編輯 ] |
---|---|
|
lijian998
級別: 略有小成
![]() |
你好:我有八臺S7200系統一個工段設備.現我公司采用浙江中大DCS系統.我前面許多個工段的數據全部采集控制.浙江中大DCS系統用RS485通訊.S7200系統PPI協議也是RS485通訊.這個工段的數據就是通訊不上.請問是什么問題啊 |
---|---|
|
lijian998
級別: 略有小成
![]() |
曾經廠家排人來編通訊程序.S7200系統也未與浙江中大DCS系統通上訊.請問是那里問題 |
---|---|
|
lijian998
級別: 略有小成
![]() |
現在我公司再次要讓系統完善,我是不是應該用S7300做主機將八臺S7200用DP協議連接.在通過S7編程口,用OPC第三方通訊協議連接.再連接對么? |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
回694樓: 用中大我沒有使用過。不能評判。用300/400做主站200+EM277做從站profibus-DP是相當成熟的現場通訊方式,比較可靠。 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會(huì )員
![]() ![]() |
回687樓: 要清除密碼,可按如下3中方法操作: 1)在Micro/WIN中選擇菜單“PLC>Clear”選擇所有三種塊并按"OK"確認; 2)另外一種方法是通過程序“wipeout.exe”來恢復CPU的缺省設置。這個程序可在STEP7-Micro/WIN安裝光盤中找到; 3)另外,還可以在CPU上插入一個含有未加密程序的外插存儲卡,上電后此程序會(huì )自動裝入CPU并且覆蓋原有的帶密碼的程序。然后CPU可以自由訪問。 |
---|---|
|
zzying1027
級別: 探索解密
![]() |
你好 老師! 填表 和先進先出指令怎么用? 請給為老師指點 現在是在做的是 一臺變頻控制 一拖五的恒壓供水,變頻運行到50HZ 時 啟動下一臺泵(泵的順序可調 泵故障自動退出,故障恢復后即可重新入列)變頻運行到15HZ時斷開先啟動的泵。 或者有沒有更好的方法。 PLC 型號:6ES7 216-2BD23-0XB8 我的郵箱是zzying1027@126.com QQ:393971960 謝謝老師! |
---|---|
|
雪中梅花
級別: 論壇先鋒
![]() |
謝謝版主,PLC清零后能夠下載程序了,以后有不懂的地方還要向您請教,在一次向您表示感謝。 |
---|---|
|
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
只要保證地址無沖突,不會(huì )不能寫入,最好放上程序來看看。 |
---|---|
|