bhqt
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
西門子S7-200的相關問題都可以在此提出。我會(huì )盡我最大能力去,用最快的時間幫兄弟們解決。我只是起一個拋磚引玉的作用,很多的時候,希望大家積極參與,一個人的力量是有限的。人多思路就開闊,方法就多,更容易解決問題。 ![]() 【1】請寫明您使用的200系列PLC的具體型號,最好是訂貨號!例如:6ES7 214-2BD23-0XB8 【2】請詳細,具體寫明您要我給解答的問題,不要將技術問題升級到學術問題,也不要將點問題牽扯到面上。 【3】請留下您的聯系方式,郵箱、QQ、電話等 [ 此貼被bhqt在2008-01-18 14:05重新編輯 ] |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
xuxiaoping18
環形電鍍線 龍門線QQ497548512
級別: 家園?
![]() |
版主你好! 本人使用S7-224外加EM235CN一個對一個模擬量輸入及輸出進行控制,一切正常。后因需要加了EM232CN兩個增加對三個摸擬量輸入及輸出進行控制,原來的模擬量變的不穩定起來。使用地線把他們的V-端及PLC的M端連接起來也未見好轉,但只要把后來加的模擬量第一組的V-端斷開就一切正常(其他的好象沒問題,就是那一組好象有干擾,PLC到電位器之間的連接線大約有1.5米),不知何故,望版主指點,我的郵箱:xuxiaoping18@126.com 萬分感謝! 補充一點,4組模擬量都是控制電鍍用的直流整流機的,其中兩組是輸出的數字量越大,輸出的電壓就越大,而另兩組卻恰恰相反,懷疑是接反了,檢查了沒發現問題,不穩定的就是后一種(數字量越大,電壓越。┎恢瓦@有沒有關系 再補充一點,只要把地線接到PLC的M端或者模擬量的M端,那一組模擬量輸入就變得不穩定起來,這是不是說明地線有問題呢,可是PLC就是接的這條地線的,沒問題啊 ![]() [ 此帖被xuxiaoping18在2009-09-21 08:19重新編輯 ] |
---|---|
|