hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園?
![]() |
現在我見刀最普遍的急停設計有兩種設計的方式, 一、急停設計在PLC的程序里,按下急停通過PLC的程序保護停止。 二、將急停設計在控制電源上,按下急停就停止所以的控制電源。通過切斷控制電源的方式來保護停止。 想和大家討論一下那種控制方式好點。說一下理由,謝謝! 本人比較歐傾向第二種 不用在程序里設計復雜的保護電路。 |
|
---|---|---|
|
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園?
![]() |
急停的目的是為了安全、保護設備,設計時應根據實際情況和應用要求而定。 如果切斷控制電源不會(huì )造成危害,則切斷相關控制電源為好,但不一定要切斷PLC的電源,并將停止信號輸入到PLC進行相應處理。 又如機械越位保護,應切斷控制電源;或者通過限位開關,切斷相應動力電源。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |