三菱F940的觸摸屏,現在用 FX-232CAB-1跟電腦聯機總是顯示“發生通訊錯誤,收信錯誤0263”,這個到底是為什么呀,以前用的好好的哦,現在不知道為什么出現這個問題,觸摸屏里面設置可以復位嗎?還有 FX-232CAB-1的接線是怎么樣的呀,可以檢測嗎?
agdzw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 183 點
下載積分: 734 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2007-12-02
最后登錄: 2015-04-08
查看agdzw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-28 10:28
解決問題了,是因為編寫觸摸屏的軟件的設置問題,GOT設置應該為RS422,不應該是RS232,.第一次傳程序是好的,等設置為RS232的畫面程序傳進去,連接被改成RS232的,因此造成不能通訊的情況,在觸摸屏里設置為RS422后,把修改好的程序重新傳一下就好了,謝謝大家