yefengchen
級別: 家園?
![]() |
各位大蝦,我這里有一套電鍍設備,其中有個電機是1.5KW的,采用變頻控制,設備已經使用了好幾年了,之前都是好好的,但最近總是會(huì )出現過流的情況,這類故障都是發生在低速轉高速的時候出現,變頻器報警,顯示加速過流故障,我想請教下為什么之前都是好好的,現在就會(huì )出現過流情況呢,難道時間用久了就會(huì )這樣嗎?還是其他什么原因,又該采取什么樣的措施解決呢?變頻器是采用三菱E540的,聲明所帶負載沒有大的變化 |
---|---|
|
yefengchen
級別: 家園?
![]() |
我把加速時間延長了,但還是會(huì )出現同樣的情況,還有,為什么之前都是用的好的呢?怎么會(huì )突然過流了呢?奇怪!~ |
---|---|
|
yefengchen
級別: 家園?
![]() |
在整個運行的周期中,這類故障只會(huì )出現在一個低速轉高速的位置,其他地方轉換都正常,后來我把“報警發生時再試次數”這個參數調整為2后,設備就會(huì )正常運行了,但我是擔心這樣做會(huì )不會(huì )對變頻器或者電機有不好的影響呢???謝謝 |
---|---|
|
yefengchen
級別: 家園?
![]() |
![]() |
---|---|
|