        我這里有一臺FX2n系列PLC控制的磨床。主機是FX2n-48MT,另帶有一個FX48ET的擴展單元,F在出現的問題是,主機通上電源后輸入輸出信號指示正常。擴展單元電源指示燈亮,但輸入輸出信號全部沒有。檢查擴展單元鏈接用扁平電纜均為正常。。。。。。
    知道原因的朋友請回帖,本人不勝感激!
bigcg
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bigcg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-10 13:32
9樓說的是,要把主機上的+24V與擴展單元上的+24V連接一下就好了。許多初次連接擴展單元的都會(huì )遇到這個問題