我們一設備PLC上的報警以及其他信號,是采取RS485方式和用戶控制中心連接的 用戶要求在此基礎上對我們PLC出來的信號進行隔離處理再送到控制中心,所以準備加一個RS485中繼器,那么這個玩意放在什么地方合適呢?以此來達到隔離放大的目的,本人學藝不精,不太清楚,謝謝! |
---|---|
|
zxdha
級別: 略有小成
![]() |
關鍵在于你的485通信線路有多長?敷設方式?周噃境有無強干擾? 485通信不使用中繼器一般可以做到1000m左右,在有強干擾的情況下,會(huì )出現通信距離大幅度縮短?梢越档筒ㄌ芈蕘解決。 |
---|---|
|