posha1234
級別: *
![]() |
![]() 第二路x0的常閉,該怎么解釋?br /> ![]() 這是資料上的解釋 那2、5路的常閉改為常開,3路的常開改為常閉是否可行? [ 此帖被posha1234在2010-04-15 21:17重新編輯 ] |
---|---|
|
zhuyaming789
將在首頁和帖子頁面用戶信息處顯示
級別: 探索解密
![]() |
簡單的來講,XO你也可以看成如繼電器般的有相互對立的常開常閉,通電時常開觸點通電,斷電時常閉觸點通電。按照你的電路,正常情況下FR的常閉控制觸點(熱繼電器控制的常閉端)是通電的,也就是X0是有輸入的,X0通電,這時候的狀態就是X0的常開閉合,常閉斷開,電路正常工作,但電機過載時FR動作,FR的常閉觸點斷開,X0沒有輸入,也就是X0的常開斷開,常閉接通,執行RST復位指令令Y1復位,Y1控制的KM就斷電。 最后再嘮叨一句,梯形圖不用想的太復雜,線條就當導線,X0 X1...Y0 Y1...M0 M1之類就當成開關 繼電器一樣的看,梯形圖也就和那些電路一樣簡單了 |
|
---|---|---|
|