你能用一個按鈕開關和若干個中間繼電器組成單鍵啟停電路嗎?請不要用PLC來設計。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(raoshili) 兄臺在這有理了。
  • 吾生有涯,而知無涯!三人行必有我師!
    Email:   hfzwz@qq.com
    jj03225
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看jj03225的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2010-06-30 22:06
    引用
    引用第35樓chenpingyg于2010-06-29 21:49發表的  :

    KA1和KA2的自鎖是必須要的,因為接觸器的觸點是先斷后合,動作的一瞬間是先斷開常閉,再閉和常開。
    若不要KA1的自鎖會(huì )是這樣的情況:按下SB,KA1通過KM的常閉觸電得電,KA1得電后KM通過KA1的常開觸電得電,KM1得電后會(huì )先斷開自己的常閉觸點,再閉合自己的常開觸點,而在KM動作的一瞬間KA1會(huì )因為KM的常閉斷開而失電,KM也斷電,這樣KM和KA1就不停的動作,而且速度非?,不能正常工作。
    那種現象就像電源線通KM自己的常閉點再接到自己的線圈一樣的效果。
    不信的話我們打個堵,你輸了就直接給我10分。



    KA1和KA2的常閉互鎖是不是可以省略掉?SB下邊的KM常開和常閉不是已經達到互鎖功能了嗎?我用的中繼經常都是MY2的。。。