wlezec
級別: 略有小成
![]() |
哈哈我廠160A的漏電開關也這樣,天熱時工人跳,開關也會(huì )跳。后來我幫老板花了萬幾元,它不跳了。 |
---|---|
|
qdlsc
級別: 略有小成
![]() |
可能不是開關問題,而是所用零線有的經過漏開,有的沒經過漏開,而這2根零線在漏開后某一點又連接. 檢查一下 |
---|---|
|
guansky168
小張
級別: 工控俠客
![]() |
我感覺還是把漏電保護器改為對應的塑料外殼斷路器吧,我們公司用的好多都改了,經常因為下雨或空氣濕度偏大就會(huì )跳閘,影響正常運行 |
---|---|
|
花生米
級別: *
![]() |
100A的斷路器沒跳,這樣就可以說明不是因為短路造成的,很有可能是有較大的漏電電流而促使漏電保護器動作。 |
---|---|
|
211開關
級別: 家園?
![]() |
工業用三相五線制,一般不用裝漏保,廠里300mA有時跳,后拆了. |
---|---|
|
gongke
級別: *
![]() |
2樓 發表于: 16天前 只看該作者 | 小 中 大 漏電保護器是三相的還是四相的,如果設備接零線必須用四相(帶N的)的漏電保護器。如果用三相的,空開不會(huì )跳,漏電保護器會(huì ) ![]() |
---|---|
|
萬鈞彩
級別: 略有小成
![]() |
漏電保護器用在某些場合下會(huì )帶來不便,最好做到接零保護不會(huì )影響到生產與工作. |
---|---|
|
偉利科技