久久人妻少妇嫩草av无码专区,亚洲自偷精品视频自拍,东北少妇不戴套对白第一次,亚洲中文字幕无码日韩精品

jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-01-16
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-20 09:08
S7-200的位控向導,PTO0_CTRL是初始化,PTO0_MAN是手動。PTO0_RUN再運行一個梯形速度后,怎么再運行下一段速度?是再建一個包絡(luò )?還是改哪個寄存器的值?
我以前是用OMRON 的,以OMRON為例說明問題,如,PLS2 #0 #110 D600 #200這條指令,我位控時改D602速度,D604定位位置,請問S7-200是怎樣的 ?
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1233 個
工控威望: 3553 點
下載積分: 850 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-07-24
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-23 18:45
在同一個包絡(luò )里可以建好多步,每一步都有一個編號,你用到那個就在那個RUN的編號寫好在啟用就可以
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(jx_einstein) 熱心助人