現有一臺210KW的設備,打算總開用400A的,請問各位,這樣選擇合不合理,望兄弟們給點意見哈
njaolian
新年快樂(lè ),恭祝大家出門撿錢包。凡是撿到錢包的,分我一半,哈哈
級別: VIP會(huì )員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 452 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 1985 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2010-11-10
最后登錄: 2025-07-11
查看njaolian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-30 13:25
我覺得600和630都可選擇,比較合理,小了不行,大了浪費甚至起不到保護作用
我更趨向去630