有一FX1N PLC感應器輸入信號后,PLC輸入沒有反應,輸入指示燈也不亮。(確認有信號)后來短接X(jué)001和COM后輸入信號指示亮。在接回感應器后正常。這是為什么呢? |
---|---|
|
qwz0419
級別: 略有小成
![]() |
傳感器型號問題,PNP與NPN型傳感器其實就是利用三極管的飽和和截止,輸出兩種不同的狀態,屬于開關型傳感器。但二者輸出信號是截然相反的,即高電平和低電平。PNP輸出是低電平0,NPN輸出的是高電平1。一般常用的是NPN型,即高電平有效狀態。PNP很少使用。 日本PLC(三菱、OMRON)一般采用負電平輸入,接NPN型傳感器,歐美PLC一般采用正電平輸入,接PNP型傳感器。主要是看COM端是不是接的+24V,是的話就是NPN的,反之則為PNP。公共點是+24v NPN型,公共點是0v PNP型 |
---|---|
|