hxl202319
工資就像大姨媽?zhuān)辉乱淮,一周就沒了
級別: 網絡(luò )英雄
![]() ![]() |
原來一直用wincc flexible 2007,前兩天心血來潮,更新2008SP2,結果問題來了。 首先原來用winac mp 2007(公司有設備用winac mp做CPU的),wincc不讓安裝了。不讓安裝就不讓安裝,網上DOWN了個winac mp 2008,裝上了。 其次今天設備上WINAC界面內的MRES按鈕被人給按了,設備掛了。于是重傳PLC程序,設備開了。想想這個按鈕在說不定那天又會(huì )被人給按了,于是決定刪了它。用wincc flexble2008打開觸摸屏程序,說是2007格式的,需要轉換。嗯,就轉換吧。完畢更改畫面。傳送到觸摸屏,說觸摸屏OS不支持2008,需要更新OS,也確定吧。等了大約十幾分鐘。終于完成設備重啟了,機器不動了,觸摸屏上跳出個畫面WINAC未安裝。 我的媽呀,肉牛滿面了。 還好記得不久前用PROSAVE備份過一個完整模式的備份。用PROSAVE恢復,又過了十幾分鐘。設備好了。 郁悶呢,趕緊刪了2008,重裝2007,然后刪了那個按鈕。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
沸騰的冰
級別: 略有小成
![]() |
winccflexible確實不太好弄,經常會(huì )出現問題,但是像樓主說的這種現象我還真沒遇到過,不知道你的屏是什么型號? 我本人也經常更換軟件,因為我電腦里面2007和2008兩個軟件都有,每次重裝的時候,都是隨機的裝一個,這樣前面做的項目就需要轉化和OS更新,只要你在OS更新中不斷電或者通訊中斷等操作,一般是不會(huì )出現什么問題的,如果出現問題了,建議你再重新下載,或者重新OS更新一下一般就沒問題了,只要不是在更新過程中斷電或者斷開連接,一般的不會(huì )出現什么大問題。 當然,這里也忠告一下新手,如果在更新中斷電或者強制中斷,一般需要返廠了,這點要特別注意,不過有的時候再更新一下也能挽救回來,我就挽救回來一次,呵呵…… |
---|---|
|
沸騰的冰
級別: 略有小成
![]() |
你進行OS更新的時候,屏里的程序肯定會(huì )丟失的,如果你不是PLC做控制的,是通過屏來做控制的,當然需要把屏的程序備份的,你再更新之前,它會(huì )提示你,更新會(huì )使屏內數據丟失,呵呵,你這是正,F象,我還以為又出現什么新現象了呢,呵呵…… ![]() |
---|---|
|
沸騰的冰
級別: 略有小成
![]() |
就是OS更新的時候回這樣,一般新屏需要OS更新是因為觸摸屏里的系統版本跟你電腦安裝的軟件版本不匹配,一旦匹配之后就不需要再更新了,當然,一般做工程的,源程序一定會(huì )留著的,只要有源程序就沒問題! |
---|---|
|
沸騰的冰
級別: 略有小成
![]() |
你說的是WINCCFLEXIBLE的版本嗎?好像它的版本以年份命名的,沒聽說有SP幾的,我的是2008 v1.3.0版本的 |
---|---|
|