我想用FX1S-30MR-001接交流220電機,功率為2.2KV,請問PLC和電機之間要加繼電器和交流接觸器嗎,還是可以直接電源\PLC\電機串聯就可以了


陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 878 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 8915 分
在線時間: 1858(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2025-07-22
查看陳大圍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-31 21:37
PLC是不能直接電機的,必須通過中繼和接觸器轉